01
谁应安装非居民燃气用户,其用气场所应装设可燃气体报警装置。非居民燃气用户,是指除居民燃气用户外使用管道天然气或瓶装液化石油气的商业用户、工业用户以及采暖、制冷用户等。02
谁来安装
上述负责人表示,根据国家相关标准规范,燃气报警控制系统的设计、安装,分别应由具有燃气工程设计资质、消防工程施工资质的单位承担。可燃气体报警装置应与用户燃气工程同时设计、同时安装、同时投入使用,而管道燃气经营企业、瓶装液化石油气供应企业在受理非居民用户用气申请时,应提醒、告知用户安装可燃气体报警装置。可燃气体报警装置的管理操作和维护应由经过专门培训的人员负责,不得私自改装、停用燃气报警控制系统。燃气企业应进行专业指导,提醒用户定期进行维护保养。03
如何安装
使用天然气的用气场所:应选择探测甲烷的可燃气体探测器。使用液化石油气的用气场所:应选择探测丙烷的可燃气体探测器。《指引》明确,可燃气体探测器应具有防爆功能,需具备产品合格证和消防产品检验报告;标识了消防产品认证的,应提供产品认证证书。可燃气体报警控制器应具有信号远传的功能。紧急切断阀应通过防爆认证。商业综合体、酒店、燃气锅炉房,以及地下室、半地下室、地上密闭房间等用气场所:应选择集中燃气报警控制系统,并应与紧急切断阀、排气装置联锁。居住建筑内采用集中采暖、制冷的用气场所,以及酒店式公寓、民宿等的用气场所:其可燃气体报警装置的安装、使用及维护也应该参照《指引》来执行。04
安在哪里
使用天然气的用气场所:可燃气体探测器应设置在顶棚或距顶棚不大于0.3米的地方;当释放源距离顶棚垂直距离超过4米时,应分层设置探测器。使用液化石油气的用气场所:可燃气体探测器应设置在不高于地面0.3米的地方。05
谁负责液化石油气非居民用户可燃气体报警装置应具有报警信号无线传输功能,并将报警信号通过